采用電流電壓表法測量接地裝置的接地電阻時,為什么要加接隔離變壓器?
發布時間:2022-10-23 22:23:44
瀏覽次數:2652
為保證接地電阻測量值的準確性,規定測量時要使用交流電源,但常用的220V、380V交流電源一般都采用中性點直接接地的連接方式。
如果用這種電源直接測量接地電阻就可能造成接地短路,產生短路電流,并因分流影響而使測得的電流值不是流過接地裝置的實際值。
加接隔離變壓器后,由于這種變壓器的初、次級繞組之間只有磁的聯系而無電的聯系,故不會造成電源接地短路,使測得的電流值是流過接地裝置的實際值。
聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700