伊人精品视频在线直播 變壓器鐵芯多點接地的常見原因及表現特征是什么
發布時間:2022-10-23 23:17:41
瀏覽次數:2295
統計資料表明,變壓器鐵芯多點接地故障在變壓器總事故中占第三位,主要原因是變壓器在現場裝配及施工中不慎,遺落金屬異物,造成多點接地或鐵軛與夾件短路,芯柱與夾件相碰等。
鐵芯接地故障的表現特征有:
(1) 鐵芯局部過熱,使鐵芯損耗增加,甚至燒壞;
(2)過熱造成的溫升,使變壓器油分解,產生的氣體溶解于油中,引起變壓器油性能下降;
(3)油中氣體不斷增加并析出(電弧放電故障時,氣體析出量較之更高、更快),可能導致氣體繼電器動作而使變壓器跳閘。
在實踐中,可以根據上述表現特征進行判斷,其中檢測特征氣體是判斷變壓器鐵芯接地的重要依據。