為什么電力變壓器做短路試驗時,多數從高壓側加電壓?而做空載試驗時,又多數從低壓側加電壓?
發布時間:2022-10-23 22:44:51
瀏覽次數:2264
短路試驗是測量額定電流下的短路損耗和阻抗電壓。試驗時,低壓側短路,高壓側加電壓,試驗電流為高壓額定電流,試驗電流較小,容易滿足要求,而測量的是從高壓側表示的阻抗電壓,數值大,比較準確。故短路試驗般都從高壓側加電壓。
空載試驗是測量額定電壓下的空載損耗和空載電流。試驗時,高壓開路,低壓加壓,試驗電壓是低壓額定電壓,試驗電壓容易滿足,而測量的是低壓側表示的空載電流,數值大,比較精確,故空載試驗一般都從低壓測加壓。