為什么絕緣電力電纜做直流耐壓及泄漏電流試驗時,《規程〉規定電纜芯導體接負極性電壓?
發布時間:2022-09-20 01:38:58
瀏覽次數:2034
在絕緣預防性試驗中使用的直流電壓,是由極性、平均值和脈動因數來表示。為了防止外絕緣的閃絡和易于發現絕緣受潮等缺陷,《規程》規定采用負極性直流電壓。對后者可作如下解釋:
研究表明,電纜在運行中受潮后,有明顯的電滲(在外加電場作用下,液體通過多孔固體的運動現象,稱為電滲現象。當電纜芯加正極性試驗電壓時,在電場作用下,水分被排斥,滲向鉛包,絕緣中的水分相對減少,由于水帶正電,所以泄漏電流就小,這樣就不易發現絕緣缺陷。
當電纜芯導體加負極性試驗電壓時,由于水帶正電,在電場作用下,水分由鉛包滲過絕緣向電纜芯集中,使絕緣中的水分相對增加,所以泄漏電流增大,這樣就能嚴格地判斷受潮程度。同時,當絕緣有局部缺陷時,將引起局部電場畸變,這有助于使絕緣中的水分集中于局部缺陷區,從而易于發現絕緣局部缺陷。因此,測量泄漏電流時電纜芯導休施加負極性的試驗電壓。
對于前者的解釋是由于極性效應負針正板的火花放電電壓高于正針負板的火花放電電壓,所以電纜芯導體施加負極性直流試驗電壓時外絕緣不易閃絡。
聯系我們
服務與支持:027-87455964
24小時服務熱線:158-2728-5700