測量10kV及以上電力電纜泄漏電流時,經常發現泄漏電流隨電壓升高而快速增長,這是否就能判斷電力電纜有問題?在試驗方法上應注意哪些問題?
發布時間:2022-09-20 01:42:34
瀏覽次數:2131
測量10kV及以上電力電纜泄漏電流與直流耐壓同時進行。試驗電壓分4~5級升至3~6倍額定電壓值。因電壓較高,隨電壓升高,引線及電纜端頭可能發生電暈放電。
在直流試驗電壓超過30kV以后,對于良好絕緣的電力電纜的泄漏電流也會明顯增加,所以出現泄漏電流隨試驗電壓上升而快速增長的現象,并不一定說明電力電纜有缺陷。
此時必須采用極間障、絕緣層或覆蓋,并加粗引線,增大引線對地距離等措施,以減小電暈放電產生的雜散泄漏電流,然后再根據測量結果判斷電力電纜的真實絕緣水平。