為什么測量110V及以上高壓電容型套管的介質損耗因數時,套管的放置位置不同,往往測量結果有較大的差別?
發布時間:2022-09-26 01:27:53
瀏覽次數:1837
測量高壓電容型套管的介質損耗因數時,由于其電容小,當放置不同時,因高壓電極和測量電極對周圍未完全接地的構架、物體、墻壁和地面的雜散阻抗的影響,會對套管的實測結果有很大影響。
不同的放置位置,這些影響又各不相同,所以往往出現分散性很大的測量結果。因此,測量高壓電容型套管的介質損耗因數時,要求垂直放置在妥善接地的套管架上進行。而不應該把套管水平放置或用絕緣索吊起來在任意角度進行測量。